    В этой теме будет проект вентиляции таунхауса тип 120 в жилом комплексе Мечта, на оборудовании Аэрэко. С помощью специалиста по вентиляции Анастасии Чухиной ( Чухина Анастасия ) разберемся в этой системе.

    Входные данные:
    1. таунхаус тип 120 в жилом комплексе Мечта, общей площадью чуть меньше 120 кв.м..
    2. Газовый котел находится в котельной.
    3. Планировки без изменения, как их делал застройщик.
    4. Вентиляционные стояки (трубы):
    - на первом этаже (идут транзитом сквозь первый этаж, сквозь чердак за кровлю) два стояка в районе кухни и один стояк в котельную, один стояк в санузел,
    - на втором этаже (идут транзитом сквозь чердак за кровлю) один стояк из большого санузла, второй стояк из малого санузла.

    mechta_t_h_tip_120_1_etag.png

    mechta_t_h_tip_120_2_etag.png



    Скачать файлы в форматах *.dwg, *.jpg, *.pdf, *.png можно здесь (первый этаж), и здесь (второй этаж).
    Вентиляция таунхауса тип 120 ж/к Мечта
     
    alluaiv нравится это.
  2. Чухина Анастасия

    Чухина Анастасия Ищущий свою Мечту

    Сообщения:
    76
    Симпатии:
    38
    Тут тоже поясню позже.
    1 этаж.jpg


    2 этаж.jpg Чердак.jpg
     
    alluaiv нравится это.
  3. Tehnik

    Tehnik Мечту нашел, но появилось еще пять

    Сообщения:
    553
    Симпатии:
    73
    Ну в общих чертах понятно, но ждём от вас подробностей. :D
     
    alluaiv нравится это.
  4. Чухина Анастасия

    Чухина Анастасия Ищущий свою Мечту

    Сообщения:
    76
    Симпатии:
    38
    Что касается вентиляции в типе 120.
    Тут сделано достаточное количество шахт. И о целесообразности применения дополнительной механики нужно решать на месте.
    В любом случае, при наличие герметичных окон, нужно побеспокоиться о притоке свежего воздуха, без этого, может возникнуть ряд проблем.
    Например, опрокидывание одного или несколько каналов, т.е. воздух будет не уходить, как положено, а наоборот поступать с улицы в туалет или ванну. Согласитесь, неприятно, когда находишься в душе, а на тебя дует холодный воздух из вентиляции.
    Ну и как следствие, запахи с кухни и из туалета гуляют по дому.
    Напомню, что для организации притока можно использовать множество устройств.
    От оконных
    _MG_4759.jpg

    до стеновых

    IMG_5953.jpg
     
    alluaiv нравится это.
  5. Чухина Анастасия

    Чухина Анастасия Ищущий свою Мечту

    Сообщения:
    76
    Симпатии:
    38
    Аналогично типу 100, просчитали бюджетное решение для 120-ки.
    Дом120_1 этаж.jpg
    Дом120_2этаж.jpg
    Дом120__чердак.jpg

    Все аккуратно, бесшумно и незаметно. А главное нет привязки к электричеству.
    Описание такой системы можно прочитать в теме о вентиляции типа 100.
     
    Buka нравится это.
  6. Buka

    Buka Мечта уже так близко

    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    52
    Спасибо что всё подробно описали. Понял основные принципы, буду разбираться постепенно дальше.
    Единственная просьба, делайте картинки чучуть побольше. А то схему чердака никак не могу разобрать.
    А как называется это устройство, которое устанавливается сверху на шахту вентиляции и лопастями втягивает воздух?
    Нечто на подобии шара, оно как раз изображено на схеме чердака.
     
  7. Чухина Анастасия

    Чухина Анастасия Ищущий свою Мечту

    Сообщения:
    76
    Симпатии:
    38
    Это вентиляционная турбина (вентиляционный дефлектор), вопросы по приобретению пишите в личку, подскажу)

    5.JPG
     

Поделиться этой страницей