    Ахмед, расскажи про эти котлы. Чем они отличаются от Чао, какие плюсы-минусы и т.д.
     
  2. Ахмед Магомедов

    Ахмед Магомедов Мечта уже так близко

    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    26
    Для того, чтобы рассказать об отличиях моделей котлов Чао и Сити, нужно детальнее остановиться на особенностях котла Чао.
    прежде всего это конструкция теплообменника
    1. Коаксиальный или битермический теплообменник.
    вот как он выглядит в разрезе:
    Coax1.jpg
    По внутренней фигурной части теплообменника проходит вода ГВС, а по наружной части теплообменника циркулирует вода отопительного контура.
    С одной стороны, в такой конструкции есть преимущество, это эффективность в режиме ГВС.
    Но при том качестве "теплоносителя", который часто применяют на российском рынке (т.е. незамерзающая жидкость) такой теплообменник живет не долго.
    С этой точки зрения котлы с раздельными теплообменниками заметно надежнее.

    Модель Сити как раз является классическим настенным котлом с раздельными теплообменниками.
    В качестве первичного теплообменника, т.е. теплообменника, в котором нагревается теплоноситель используется медный толстостенный (1 мм) змеевик:
    теплообменник.jpg
    а для нагрева горячей воды для мытья используется отдельный теплообменник, более компактный и очень эффективный:
    plast2.jpg
    Таким образом, конструктивно котел Сити сложнее, но надежнее и долговечнее.
    Есть еще один плюс по сравнению с котлом Чао, при износе теплообменника и необходимости его замены, ремонт Сити окажет дешевле.
    Коаксиальный металлоемкий теплообменник Чао заметно дороже одного из теплообменников котла Сити.
    Простите, если немного сумбурно пишу)
     
  3. Ахмед Магомедов

    Ахмед Магомедов Мечта уже так близко

    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    26
    Нужно добавить, что в 2012 году серия котлов Beretta City стала богаче по мощностной линейке.
    Она дошла до 35 кВт и вступила в конкуренцию с очень интересной серией котлов Beretta Exclusive.
     
  4. Tehnik

    Tehnik Мечту нашел, но появилось еще пять

    Сообщения:
    553
    Симпатии:
    73
    В котле сити, если износится теплообменник, то нужно будет всего лишь заменить змеевик и тот малюсенький вторичный теплообменник? Я правильно понял?
    А как меняют тепловой контур в чао, ведь он вмонтирован?
    Сити мне как то больше по душе. :)
     
  5. Ахмед Магомедов

    Ахмед Магомедов Мечта уже так близко

    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    26
    В этом все дело, меняют целиком весь теплообменник, даже если пострадал всего один контур.
    Конечно в том случае, если промывка или какие-либо другие меры уже не помогают.
    Один и случаев, когда промыть теплообменник не удается, это использование незамерзающей жидкости в контуре отопления.
    Она при нагреве вскипает и образуется стойкий и твердый налет на стенках теплообменника, который не вымыть никакой химией.
    Но использование незамерзайки - это тема для отдельной монографии))
     
  6. Tehnik

    Tehnik Мечту нашел, но появилось еще пять

    Сообщения:
    553
    Симпатии:
    73
    Если целиком, то ремонт явно будет не из дешёвых.
     
  7. Ахмед Магомедов

    Ахмед Магомедов Мечта уже так близко

    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    26
    Работа та же, а вот теплообменник в полтора раза дороже первичного теплообменника котла Сити, т.е. как оба его теплообменника.
     
  8. Buka

    Buka Мечта уже так близко

    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    52
    Разве такой маленький теплообменник потянет всю систему? Или это он на фото такой маленький?
     
  9. Ахмед Магомедов

    Ахмед Магомедов Мечта уже так близко

    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    26
    На фото теплообменник, естественно, не в натуральную величину, но он на самом деле небольшой. Но поскольку он медный, теплопередача очень высокая, соответственно и КПД высокий при небольших габаритах.
     

Поделиться этой страницей